干式變壓器保養周期
干式變壓器保養周期核心以“運行環境+負載率”為依據,常規場景按季度/半年/年度分級保養,惡劣環境或高負載需縮短周期。

一、常規保養周期(環境清潔、負載率≤80%)
日常巡檢:每周1次,重點查看外觀、溫度、冷卻系統運行狀態。
季度保養:每3個月1次,清潔表面灰塵、檢查接線端子緊固性、測試冷卻風機啟停功能。
半年保養:每6個月1次,測量絕緣電阻、校驗溫控器精度、檢查繞組有無松動或異常。
年度保養:每年1次,全面檢測電氣性能(直流電阻、電壓比等)、更換老化配件(如風機軸承)、評估絕緣狀態。
二、特殊場景縮短周期(需加密保養)
惡劣環境:多塵、高濕(相對濕度>85%)、高溫(環境溫度常超35℃)或有腐蝕性氣體的場所,季度保養改為12個月1次,年度保養拆分兩次。
高負載運行:長期負載率>90%或頻繁過載的變壓器,日常巡檢改為3天1次,半年保養縮短至3個月1次。
密集布置場景:多臺并列運行、通風受限的場所,季度保養增加散熱系統專項檢查,每半年清潔通風氣道。
三、保養周期核心原則
以廠家說明書為基礎,結合實際運行條件調整,避免教條遵循固定周期。
出現異常情況(如溫度驟升、異響、報警)時,立即暫停運行并開展專項保養,不受固定周期限制。
保養周期需與巡檢記錄聯動,根據歷史故障情況優化后續保養頻次。